베트남한인상공인연합회

공지사항

공지사항

[전문가 칼럼] 작업장내 소방시스템 규정 관련

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 3,512회 작성일 17-02-20 18:07

본문



<작업장내 소방시스템 규정 관련>



                                                                                 하이맥스 비나 최정은 법인장



소방.JPG



 



베트남에서 사업하시는 분들은 소방으로 인해생각지도 않았던 상황때문에 한번씩은 골치를 겪었을거라 생각합니다.



왜 그럴까요? 아시는 분들은 아시겠지만 베트남 소방법령이 2003년에 시행되었고, 실질적으로 효력이 발생하기 시작한것은 약 4년 전부터 입니다.



이 전에는 소방법이 있어도 발주처의 특별한 요청이 없는 한 최소한의 시설만 설치하고 소방청의 형식적인 확인 서명만 받아 준공검사를 통과하는 것이 관행이었습니다.



하지만 이제는 베트남 소방법이 구체적으로 실행되면서 소방법에 준하여 공사를 진행해야만 하고 지침에 의거 규모에 따라 1년에 1회 이상 소방점검을 실시하여야 하며, 소방정밀점검 시 모든 시설(소방전기, 소방설비)의 작동 및 테스트를 하게 되어 있습니다.



이제는 소방시설설치 및 정기적인 점검도 법적으로 기준을 마련하여 실시하고 있습니다.



또한, 소방정밀점검 및 소방공사를 통해 베트남 소방청에 소방시설 관련 지침을 알려 주게 되어있으며 시간이지날수록 베트남 소방법은 더욱 강화되고 있는 상황입니다.



한 마디로 기존에 설치가 미비했던 소방부분을 지금 대대적으로 점검하고 설치를 시작하는 것입니다. 기존에는 아무 문제가 없었지만 지금은 문제가 되는 것입니다.



필자의 회사는 빈증에 위치한oo공장 공사 시, 베트남 소방 지침에 의거 소방점검을 요청하여, 지방 소방청 담당 책임자가 현장을 방문하였고 다음날 점검 결과를 아래와 같이 보내왔습니다.



1. 전기설비 장소에 적합한 장비와 안전차단기를 설치할 것



2. 공장 내부에는 3㎏ 소화기를 15m 간격으로 배치시킬 것



 3. 외부에는 소화전을 50m 간격으로 설치(최소 3.5~5.5bar/최대허용압력)



 4. 내부에는 hose roll을 설치하고 자동펌핑 시스템으로 최소 2.5bar 수압을 유지해야 함.



 5. 다음과 같은 화재 시스템(소방전기설비)을 공장 내,외부에 설치할 것



- Fire Alarm System, Break Glass, Beacon Lamp



- Fire Detector, Smoke Detector, Heat Detector



- Exit Sign, Exit Indication, Emergency lighting System, Smoke Curtain System



6. main 주펌프, Jokey 보조pump와 engine pump는 항시 운용할 수 있게 할 것



 7. 소방 관련 도면을 작성하여 소방청에 확인 및 지도를 받을 것



 8. 건설기간 사업장 화재 안전을 위해 소방청의 지시를 따르고 이행할 것



 9. 화재 안전을 위해 Fire Safety Manager 1명을 선발할 것



 10. 공장 직원 중 최소 35명을 소방대원으로 편성할 것



 11. 비상연락망을 구축, 화재진압반, 물품운반반, 구조반 등 조직을 갖추고 각자의 의무를 숙지시킬 것



 



지금 베트남은 모든 분야에 있어변화를 보이고 있습니다크게 변화하는 것중에 하나가 소방법입니다.



내용에도 나와 있지만 공장별 자체 소방대원을 편성하고 Fire Safety Manager선임하여 소정의 교육도 받아야 하는 것으로 되어 있는 소방시설 부분 뿐만 아니라 실제적인 운영과 예방에도 관심을 갖고 있습니다.



이런 변화를 통해 소방기준에 적합한 소방시설을 설치하시고 관리하셔서 우리의 생명과 재산을 지키는데 도움이 되었으면 합니다.